防火规范:8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;(底层设有商业网点的单元式住宅是否有层数限制呢?比如六跃七的单元式住宅,地层是商铺,那么设不设消火栓呢?)
五、超过五层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑;(是否理解为:超过五层的民用建筑 或 体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑都要设消火栓呢?)恳请高手详细告知,小弟不胜感激!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zqs18
    zqs18 沙发
    防火规范:8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;(底层设有商业网点的单元式住宅是否有层数限制呢?比如六跃七的单元式住宅,地层是商铺,那么设不设消火栓呢?)若底层商铺面积不超过100平米且与其它部位用不燃烧体分开可以不设。
    五、超过五层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑;(是否理解为:超过五层的民用建筑 或 体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑都要设消火栓呢?)这是必须设的。
    2004-04-13 09:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • bird_passage
    bird_passage 板凳
    老防火规范解释(答疑)中对商业网点的定义是:单个防火分区的面积超过300m2商业用房。有商业网点的单元式住宅无层数限制
    新的报批稿中似乎没有单个防火分区的说法了,只要商业用房的面积超过200m2就要设。
    在实际设计中建议有商业网点的单元式住宅都设