土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 吊顶内空调风柜 管道结露超级严重,大家分析下

吊顶内空调风柜 管道结露超级严重,大家分析下

发布于:2012-04-16 23:08:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

DSC08198.JPG


DSC08203.JPG


DSC08215.JPG


DSC08306.JPG


DSC08322.JPG


DSC08341.JPG


DSC08332.JPG


DSC08189.JPG


DSC08187.JPG

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • 荒芜人生
    荒芜人生 沙发

    解决方式加大吊顶内通风;或者从通风管道上开风口;送冷气到吊顶内.可以得到缓解.保温厚度按照规范即可;一般正常情况;跟保温材料无关;.

    2022-04-15 17:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • aaativel
    aaativel 板凳
    棚内什么空气湿度,通风都无关,还有人在猜这些因素。保温做得好,厚度足够40就行了。别瞎猜了哈。
    2012-06-07 18:33:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟的工程图片 看看咋样

看看

回帖成功

经验值 +10