自灌式消防泵房水泵轴线是否必须低于消防水池最低水位?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liangfp
    liangfp 沙发
    消防泵属于离心泵,其安装要满足吸水口要低于最低水位0.5~1米的要求,否则将会造成气蚀现象,影响水泵的使用寿命和正常工作。
    2004-03-29 15:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • zzg1880
    zzg1880 板凳
    生活泵房也一样,和消防泵安装在同一高度就行了。