土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 两层底框抗震墙,地梁怎么算

两层底框抗震墙,地梁怎么算

发布于:2012-04-16 20:04:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现做两层底框抗震墙结构,将地梁层输入模型并设置为地下室层,但是底框计算只规定两层,那么地梁层输入后即使设置为地下室,也被默认为三层,就无法正确计算,那么地梁应该如何计算么?急呀!!!!恳请各位有经验的朋友帮帮忙!!
  • 无间道
    无间道 沙发
    严格的讲,地梁是不需要在整体计算中建模参与计算的,要按照这样的模型计算,结构就超规范了。正确的方法应该是地梁单独进行计算。具体应该根据实际情况来进行计算,一种是按照连续梁进行计算,再根据构造规定进行具体结构设计;一种是按照弹性地基梁进行计算。但通常是采用前一种计算方式,这样结构偏于安全。
    2012-04-17 10:00:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构层高超限

最近碰到一个加固改造问题,请教各位高手。情况是这样的:阶梯教室,层高5.4m。超出规范的3.6m限值。审图中心提出了这个问题,希望各位高手帮我出出主意。

回帖成功

经验值 +10