土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
断路器
\
【求助】低压出线柜\两个630A断路器烧坏分析
【求助】低压出线柜\两个630A断路器烧坏分析
变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
发布于
2012-04-16 19:38:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(85 )
yl394948540
质量不过关 空气潮湿 有导电部件进入
2012-04-24 11:09:24
来自 PC
评论
举报
z383452
期待楼主最后的检查结果,也学习学习。
2012-04-23 22:26:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liqing1236
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
15
粉丝
1
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(85 )