土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求救:RO纯水电导率高

求救:RO纯水电导率高

发布于:2006-10-21 10:35:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有一0.5T/H纯水设备:井水-3楼4T水塔-石英砂-活性炭-保安过滤-高压泵-并联2管RO膜-紫外线-纯水罐。 RO膜的废水部分排走。原水电导率220~230 ,纯水废水比率在1比1至1比2,第一次装机时纯水有达到11-12,
几天后出纯水都在13-15.8之间,石英砂-活性炭已经正洗反数10次,一直没多什么变化,别的参数不变,但电导还是13-15之间没什么变化,还有两个流量表一直有气泡怎么排气都还有,厂家说应该要达到4以下,但也不清楚原因,请各位高手指教!
纯水机出来量跟其带的表一样都是14-15,经过紫外线量后又变成8-10,再经过臭氧曝气后又变成6-8, 不是很懂,请各位高手指教!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hyphend
    hyphend 沙发
    不知道进水PH多少?

    建议调到7.5

    此时产水电导最低

    另外,产水放置一会电导就会上升

    原因是二氧化碳溶解进产水
    2007-05-17 11:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • hong4990
    hong4990 板凳
    有几个问题需要关注:
    1 反渗透膜本身的衰减;
    2 反渗透膜的氧化水解;
    3 进水水质的变化;
    4 仪表的问题;
    2007-05-16 09:58:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业水处理中二氧化氯消毒

生化水中,二氧化氯消毒会否对沉淀、絮凝有影响?投加量如何控制?有没有投加必要?

回帖成功

经验值 +10