配电选择性 规范说 除非重要负荷的第一,二级的外 可以不需要考虑选择性 我想问下 第一 第二级 是在哪里?哪开始算第一级?
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    变压器出线后的低压配电柜是第一级;低压配电柜出线到局部区域的配电箱,这个配电箱是第二级。