在论坛上看到很多朋友关于究竟是按风量还是按冷量选风盘的问题,大家说法不一,但是都缺少一个例子。我来举一个例子,大家一起来论证一下。一个长16米,宽9米的办公室,吊顶高度约3米。请问布置几台风机盘管合适呢、先说一下我的想法:
1、估算冷量=144m2*150W=21.6KW,计算所需风量=21.6/(1.2*1.01*8度温差)=8067m3/h。
2、拟选用三台FP-16的风盘(额定冷量8.5KW/台,额定风量1600m3/h.台),则总冷量为25.5KW,总风量为4800m3/h
3、布置6个散流器,面部尺寸600*600(与装修天花板配合),一台风盘接两个风口,采用软管连接。
问题:
1、我采用的计算风量公式是根据陆耀庆编制的《实用供热空调设计手册》。计算风量是用这个公式吗?
2、由以上的分析可以看出,选用3台风盘总冷量满足了,但是风量差较多,这种情况下风盘究竟该如何选择?
请大家讨论一下。
附一张图。