土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个很郁闷的问题(关于电缆的选择)电流确定

请教一个很郁闷的问题(关于电缆的选择)电流确定

发布于:2006-10-21 09:11:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚做设计,电缆选择都不明白哦,
像低压导线允许载流量参数VV-35电缆明敷是148A四线穿塑管是81A四线穿铁管是91A是什么意思啊
还有VV-3*35+1的电缆的允许载流电流明敷是117A是不是总的可以是3*117A呢。
知道用户的功率是1000VA那他的电流是多少呢(两相供电是多少?三相供电是多少?)电压是220V的。是怎么计算的
一直都不明白的。请教各位了~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • timzn
    timzn 沙发
    哦,谢谢~
    2006-10-22 08:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • wwt56
    wwt56 板凳
    1.VV型截面为35平方毫米的电缆明敷安装时电流的长期过流允许值为148A,VV-3*35+1四线穿塑管时电流的长期过流允许值为81A,穿铁管时是91A。
    2.VV-3*35+1的电缆的允许载流电流明敷是117A是每根35平方毫米的导线允许的载流量。
    3.1000VA三相供电的每相电流为1.52A,单相供电的电流为4.56A.
    2006-10-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0