土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV4*70+35平电缆能带多少负荷

YJV4*70+35平电缆能带多少负荷

发布于:2012-04-16 16:07:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,(1)YJV4*70+35平电缆能带多少负荷。(2)是否能带起下列负荷
负荷为
5台吸顶式空调(5P) 25KW
照明用电量 5KW
厨房设备用电量 40KW
厨房排风系统用电量 5KW
外场新风系统用电量 2KW
备用 10KW
共計 90KW

不知道是否能用70的这跟电缆,是电缆桥架铺设的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kdsdg720
    kdsdg720 沙发
    因为 餐厅负荷也不会全负荷的。负荷中用的也就80KW左右,预留10KW的,80KW电流135A(功率因数0.9) 对比70MM的160A应该勉强可以用吧

    [ 本帖最后由 kdsdg720 于 2012-4-16 16:42 编辑 ]
    2012-04-16 16:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • zzm9990
    zzm9990 板凳
    70平方导线桥架敷设的载流量为165A 用电负荷计算电流为160A 得所用导线偏小
    2012-04-16 16:18:16

    回复 举报
    赞同0