土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教中央空调多联机试机时对供电电源有什么要求?

请教中央空调多联机试机时对供电电源有什么要求?

发布于:2012-04-16 14:54:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位老师:
中央空调多联机单机试运行时,对供电电源有什么要求,是不是必须用配套正式电源呢?临时电源能行吗?最好能讲一下原因。
着急,恳请指教!
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nkb100
    nkb100 沙发
    当然用正式电源好,但如果没有正式电源,要甲方提供临时电源也完全没有问题撒
    2012-04-23 15:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • fengzi-21
    fengzi-21 板凳
    必须是正式电,跟甲方讲明白,不然别调试。如果是临时电电压不稳,最容易烧室内机。
    2012-04-23 13:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想问问大家水源热泵将来的前景怎么样呢?

我毕业五年,一直是甲方工程师,最近有人找我合作,发展水源热泵。我想问问大家的意见,这个项目将来的前景怎么样呢?国内的技术不成熟,但是到底不成熟到什么程度呢,欢迎发表见解。想什么就说什么!

回帖成功

经验值 +10