土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
大电流接地系统配电变压器为什么要单独接地??
大电流接地系统配电变压器为什么要单独接地??
我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!
发布于
2006-10-20 23:38:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
electricity
供电局要求的是对的, 你的变压器应该是10KV/0.4KV的, 他不是说将10KV中性点接地, 是指变压器10KV侧的保护接地
2009-06-01 16:16:01
来自 PC
评论
举报
qishigod
先搞清楚是高压还是低压,再分析利弊!有疑问问我,我给你们上两天课!
2007-06-14 12:21:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tely-007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
1454
粉丝
1
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 395 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(38 )