我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!
发布于
2006-10-20 23:38:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
electricity
供电局要求的是对的, 你的变压器应该是10KV/0.4KV的, 他不是说将10KV中性点接地, 是指变压器10KV侧的保护接地
2009-06-01 16:16:01
来自 PC
评论
举报
qishigod
先搞清楚是高压还是低压,再分析利弊!有疑问问我,我给你们上两天课!