各位前辈,污水管网图纸有支管时,图纸名称下面哪个比较妥,污水2号管和2号污水管,矛盾中,,,你们是怎么标的?俺是新手
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
aww871203
沙发
我记得书上有例题参考的,要设成环状,还有个个节点的参数,消防,还有要校核,找找例题看看 没你想的那么简单
2012-04-19 09:38:19
赞同0
-
huangzhimin
板凳
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.1.8条规定: 城镇配水管网宜设计成环状,当允许间断供水时,可设计为枝状,但应考虑将来连成环状管网的可能。