土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道长度的理解

走道长度的理解

发布于:2012-04-16 11:42:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规说超过60的走道有开窗也需要机械排烟,如图,是怎么计算走道长度呢,是ABCD 还是ABC+AED+AFD呢

QQ截图未命名.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    实用空调供热设计手册,13章, 你这个最远距离到排烟口小于30M,

    [ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2012-4-20 15:09 编辑 ]
    2012-04-20 15:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • 夜宵77
    夜宵77 板凳
    我赞同,因为排烟是考虑排烟口距离最远点30m
    2012-04-20 13:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风空调管道施工