关于高层裙房与多层建筑的防火间距

发布于:2006-10-20 21:17:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中有
4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。

4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。

4.2.4 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
其中并未明确是高层建筑的主体楼与多层建筑的防火间距,还是包括裙房部分呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxng
    xiaoxng 沙发
    谢谢老王
    我做过这样一个工程
    两幢11层的高层(为2+9下面两层为商店,上面为住宅的商宅楼)
    两幢高层中间为三层的联家店,之间仅通有一条缝之隔
    我是高层下的商店及联家店都做了喷淋系统
    我觉得中间的插入体部分不满足防火间距的要求,所以统一考虑做了喷淋
    可是也有人认为其满足防火间距的要求
    理由是中间的插入体部分做为多层,规范中要求的防火间距是指高层建筑的主体楼与多层建筑的距离
    我觉得好像也有一定的道理
    想听听你们的意见
    2006-11-01 20:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳


    包括群房部分。
    2006-11-01 18:25:01