2x1600变压器高压如何配电好?2路不同进线
2x1600变压器高压如何配电好?2路不同进线
我打算高压设置 2个进线柜 2个PT计量 兼出线柜 可以吗? 加上一直流柜
否则要 2个进线柜 2个PT计量 2个出线柜 柜子也太多了把 (还没考虑高压母联隔离呢)
发布于
2006-10-20 20:40:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiaosu0105
高压柜原则上不允许设置母联,如果是局管开闭站可以设置,用户配电室原则上是不允许设置母联柜的,除非你们单位可以称得上是特一级负荷。计量柜属于电力公司负责,是为他们提供计量的,所以在计量柜内部不允许装设任何需要用户操作的设备,出线柜是必须设置的,不知道在其他地方怎么规定,北京电力公司是这样规定的。
2006-10-22 15:34:22
来自 PC
评论
举报
shaofuqiang1958
两路不同进线.有联络10台,无联络8台.北京供电局是这样要求的.其中有2台计量柜.
2006-10-21 23:04:21
来自 PC
评论
举报