卫生间和厨房的插座回路可以和二为一吗?
卫生间和厨房的插座回路可以和二为一吗?
我以前做的时候都是单独的回路,可是今天我们单位一个前辈是把他们和二为一了,可以吗?
发布于
2006-10-20 18:19:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhangyan.
规范上是说的单独回路,最好还是分开,因为一个回路原理上没问题,但是毕竟卫生间的漏电概率要大于厨房,再说也不至于省那点成本吧。
2006-10-20 22:24:20
来自 PC
评论
举报
yanyan20332033
不应当的,分开控制方便,保护安全。
2006-10-20 21:40:20
来自 PC
评论
举报