土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我来说说也有规范矛盾,大家来补充,一起批批

我来说说也有规范矛盾,大家来补充,一起批批

发布于:2004-03-27 00:51:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我先说几处:
1有关管道压力试验的问题
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏(取自《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50204-2002)


5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
5.6.2 热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
5.6.3 管道水压试验应符合下列规定:

1 热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;

2 水压试验之前,管道应固定牢固,接头须明露,除阀门外, 支管端不连接卫生器具配水件;

3 加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精度为0.01MPa;

4 管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;

5 缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力 (在30min内,允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06MPa;

6 在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查无发现渗漏,水压试验为合格。

(取自建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程)
对于PP-R管的压力试验不知道要采用那个标准才好,
  • dinhuabin
    dinhuabin 沙发
    10.2.10 管道水压试验的试验压力应符合表10.2.10的规定。
    ……钢管 工作压力+0.5且不应小于0.9
    10.2.11 水压升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及漏水现象时,管道强度试验为合格。(取自《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50298-97)


    9.2.5 管网必须进行水压试验试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
    检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。(取自《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50204-2002)

    对于室外管道压力试验方法,同样有不同的国家标准,不明白用那个好



    2004-03-27 01:03:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水表计量问题

最近我碰到一个问题:某高层小区内水表流量之和与自来水公司总表读数相差太多,水损达25%,每月有8000多吨左右水不见了。与自来水公司合作检查了区内地下管道,也未见漏水,现在只能要求自来水公司换总表,也不知行不。哪位高人指点一下。

回帖成功

经验值 +10