发布于:2012-04-15 23:49:15
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
3.2.5B 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设备:
1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。
有两个问题:
1、化验室给水管设倒流防止器这个容易做到,但引入管设空气间隙如何实现?难道采用水池+泵加压?
2、重复设置了防回流设施了,与3.2.5D 注释相矛盾,难道又是理解错了?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报