土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 沐足类型的娱乐场所需要排烟么?

沐足类型的娱乐场所需要排烟么?

发布于:2006-10-20 17:44:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有沐足
有水疗
4000多平米(100米X40米)
各个包间都要送新风和排风么?
如果需要排烟的话排风和排烟能共用么?
我把图传上来
大家帮我看看

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • rekoba
    rekoba 沙发
    来晚了.呵呵.
    这种长廊型的商业建筑其实是可以参考酒店的规范的.
    你的走廊看来是不超过50米.
    那么是不需要设排烟的.
    假如超过了.还是可以分开防护分区.使走廊不超过50米.
    2006-12-14 09:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    需要防排烟
    2006-12-10 17:25:10

    回复 举报
    赞同0