土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高温水锅炉问题

高温水锅炉问题

发布于:2012-04-14 20:46:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好 我想问下 因为某种原因 在供热距离满足的条件下 能不能暂时用高温水锅炉烧低温水直接供给热用户 谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-05-18 18:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • waj6262
    waj6262 板凳
    理论上是可以的,实际应用要注意几点,其一循环水泵流量偏小,应增加泵的运行台数或更换水泵;其二调节并降低锅炉超温报警的温度值,其三降低燃料的供给量。
    2012-04-16 06:03:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浙江宁波地区有供热怎么做?