土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统水源可靠性如何保证

自动喷水灭火系统水源可靠性如何保证

发布于:2004-03-26 18:49:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人参加一项化工厂房(甲类)的消防设计由于防火分区需要,室内设计自动喷水灭火系统(闭式),水源采用该厂生产循环水系统.循环水系统水量水压均满足喷水的要求系统.但没有通过消防局审查.原因为循环水泵不是专用消防泵,其二自动喷水灭火系统应为独立供水系统.我认为化工生产地循环水系统可靠性比其它水源更为可靠,为什么必须消防水池,喷淋水泵及高位消防水池?请各位同行给在下指点迷津.谢了.

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofeng-h
    xiaofeng-h 沙发
    你的循环水能保证几个小时的消火栓用水和自动喷淋系统用水?如果能满足规范的要求应该是可以的,但有关加压泵必须有双电源做保证。
    2004-04-02 15:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • mmjiangli
    mmjiangli 板凳
    就用18M3好了.26*10*60/1000=15.6M3 30*10*60/1000=18M3 保险点用后者。
    2004-04-02 14:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水炮是否需要稳压?

在消防炮规范里并没有涉及到稳压问题,但炮进口压力较大80m左右,要系统平时正常漏水,压力不能保证。请问该怎么解决呢?

回帖成功

经验值 +10