在消防炮规范里并没有涉及到稳压问题,但炮进口压力较大80m左右,要系统平时正常漏水,压力不能保证。请问该怎么解决呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
xiaofeng-h
沙发
你的循环水能保证几个小时的消火栓用水和自动喷淋系统用水?如果能满足规范的要求应该是可以的,但有关加压泵必须有双电源做保证。
2004-04-02 15:04:02
赞同0
-
mmjiangli
板凳
就用18M3好了.26*10*60/1000=15.6M3 30*10*60/1000=18M3 保险点用后者。