土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新建工程混凝土检测碳化深度为4.0mm,该如何出具处理意见?
现有一个新建工程,在碳化深度的检测时,检测碳化深度为4.0mm,超过本地2.0mm的要求,请问各位有没遇到这样的情况,该如何出具处理意见?

[ 本帖最后由 ycsmengyao 于 2012-4-17 15:16 编辑 ]

全部回答(9 )

  • meizihuangshiyu

    强度够就行


    2018-02-06 14:39:06 来自 PC 评论 举报
  • 囚牛

    这个问题要具体问题具体分析,有些地区的碳化深度是6mm(比如南京),其实新建项目的碳化深度可以不用测量,钢筋混凝土的水化作用才结束,碳化是一个缓慢的过程,一般只对旧的项目检测才会使用碳化深度,而且还是回弹时才会用到。


    2018-02-04 10:48:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10