土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】关于零线与地线通路,漏保不动作的疑问!

【请教】关于零线与地线通路,漏保不动作的疑问!

发布于:2012-04-14 16:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??

详细图纸见附件!
新手求教!

[ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑 ]

图1.png


图2.png


图3.png


图4.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • yedao5566
    yedao5566 沙发
    能否发一份到我邮箱里,因为我下了很多次,都下不来。
    jiewenshun123@163.com,谢谢!
    2012-04-20 18:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • hnnyybk
    hnnyybk 板凳
    学习了。。。。。。。。。。高手如云
    2012-04-20 18:23:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某化纤所35kv降压变电所电气设计

设计资料:该厂原为10KV供电,有一10/0.4KV配电变电站。因生产规模扩建和提高供电可靠性的需要,拟新建35KV降压变电所一座。有关负荷资料见附表1,新建的第二纺练车间规模与第一纺练车间相同,近期内全厂负荷增长20%。地区变电所母线出线短路容量为300/270MVA,距厂区3.5KM,架空进线。依据电力法,实行高供高计供电,要求cosΦ>0.85(35KV)有几个问题不懂:1.我算了一下全厂车间的负荷s大概为3000KVA,那是选两台变压器划算还是一台划算?选哪个型号

回帖成功

经验值 +10