关于多层商业建筑的喷淋设置问题

发布于:2006-10-20 14:16:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有多层建筑地上二层,单层建筑面积约为2200平方米,功能定为商业门面,;
地下一层,建筑面积约为4000平方米,用防火墙隔开,其中约2000平方米为车库,另外部分做商业.
近旁有一酒店,可利用其消防设施,请问喷淋系统如何设计考虑?
由于目前不清楚将来商业门面的大小划分,应怎样考虑为好?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiwenbo_jim
    jiwenbo_jim 沙发

    1.建议车库面积定在2000平米以内,可以不做机械防排烟。
    2.看你的设计什么时候做,06.12.1日还是30日(记不清了)执行新建范,那肯定是要做的。
    3.两层如果按照商业网点说,不用做喷淋,(前提参照商业网点定义)。
    4.如果你是做设计的,最好是做上。有些国外规范规定“本规范不能作为设计者逃脱责任的依据”,估计咱们过内也会慢慢有这样的规定。如果你是建设单位,为了节省投资就另当别论了。
    在家上网,没有参考资料,瞎说的,仅供参考。
    2006-10-26 21:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • zihao
    zihao 板凳
    建筑设计防火规范上说:≥1500平米的单层商业门面和总建筑面积≥3000平米的商业均要设置喷淋;
    地下室,半地下室≥500平米的商业门面要设计喷淋,如果门面用砌体隔开,还用不用设置呢?
    建设时为敞开框架结构,还来不及商业规划,怎样进行消防配备呢?
    希望各位前辈提点建议!
    2006-10-26 14:12:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。