我新匹配了一台上冷冻下冷藏的冰箱,为了节约成本保温层比较薄3cm。环境温度25度时冷藏冷冻温度的匹配(5度-18度)是没有问题的,但是当环境温度达到38度的时候温度就降不下来了,所以也不会停机。除了换大制冷量的压缩机和增加保温层的厚度,各位高手还有没有别的办法。
发布于
2012-04-14 10:44:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hycjw
这个制冷系统是用的R600a制冷剂,制冷剂是没有问题的。环境温度25度时压缩机排气温度55度左右,干燥过滤器温度35左右,回气22左右。冷凝器大小稍微偏小了点,但是为了节约成本大小应该还是差不多的。
2012-04-14 16:22:14
来自 PC
评论
举报
dandandin66
检查冷凝器(冷凝管)散热面积是否不够大,氟利昂是否假货。
2012-04-14 12:07:14
来自 PC
评论
举报