土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱脚抗剪键

柱脚抗剪键

发布于:2012-04-14 08:49:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问高人:柱脚抗剪键为什么不全部埋入基础的钢筋混凝土短柱中,反而只埋入一部分剩余露出部分用50mm厚不收缩砂浆浇筑?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发

    留50mm,是为了方便抗剪槽灌浆,如果不留,抗剪槽怎么浇灌呢?

    另外方便安装的时候调整钢柱垂直度(垫铁或螺栓调节)。:lol
    2015-12-01 08:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhangchao19891020_
    觉得自己需要学习
    2013-09-06 17:40:06

    回复 举报
    赞同0