消防水池容量如何计算
消防水池容量如何计算
新手,某项目工程,有几个车间,几个仓库,面积不等,火灾危险性丙类,计算水池容量时是按最大车间和最大仓库分别计算室内外消防水量相加得出的,还是把所有车间和所有仓库室内外消防水量分别计算相加得出的,谢谢,急
发布于
2012-04-14 08:44:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ye8604
最大一栋的消防用水量乘火灾时间2个小时+喷淋用水量乘火灾时间1个小时+室外消防用水量乘火灾时间2个小时=消防蓄水池大小
规范看的,应该不会错!
2012-04-24 16:28:24
来自 PC
评论
举报
jun_vic
同意楼上观点
2012-04-24 14:13:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lyy701221
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
34
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.4 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
ye8604
最大一栋的消防用水量乘火灾时间2个小时+喷淋用水量乘火灾时间1个小时+室外消防用水量乘火灾时间2个小时=消防蓄水池大小
2012-04-24 16:28:24
来自 PC
评论
举报
-
jun_vic
同意楼上观点
2012-04-24 14:13:24
来自 PC
评论
举报
加载更多规范看的,应该不会错!