土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 室外送、排风口大小怎样确定

室外送、排风口大小怎样确定

发布于:2012-04-13 19:10:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库多台送(排烟)风机接一土建风井,风井出室外地面,地面上风井需预留送(排烟)风口,问此风口大小应怎样确定,进风风口的风速为多少(送、排烟风口均高出地面2米)求解!!

[ 本帖最后由 nuantong456 于 2012-4-13 23:02 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    chenyuanyun 发表于 2013-8-29 20:18 根据09版技术措施:4.1.4-2条近排风口底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化地带时,不宜小于1m。4.1 …就是,平时送排风的确实查到到,但排烟及其补风和加压送风的确实找不到,用平时的要求选风口过大不合适,但选小了又找不到依据……。排烟口限速10米每秒,加压送风口限速7米每秒,送风口我按平时风口选。
    2013-11-25 17:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • 潜水的臭鱼
    楼上说得对
    2013-10-21 12:23:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱式离心风机有什么安装固定技术要求

请教一下各位,箱式离心风机有什么安装固定技术要求,有没有参考图集?

回帖成功