土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】线路C相单相接地,开关拉开时真空瓷套击穿
10kV系统,小接地电流系统,线路C相单相接地,运行人员选线分开关,开关拉开时,开关c相的真空瓷套被击穿了。崩碎了!
请问高人,这能是谐振过电压导致的么?可是如果是过电压,PT保险一点问题都没有啊!或者就是本身开关内部绝缘水平已经降低了!

全部回答(3 )

  • lingxuct
    C相接地时,故障点在不断地打弧,使C相电压在谐振过程中升高,开关“瓷套”表面不干净,爬电电弧破坏了“瓷套”釉面,使“瓷套”裂纹,操作开关时的振动,“瓷套”碎裂。
    2012-04-14 12:08:14 来自 PC 评论 举报
  • lhsdy

    接地本身已抬高了电压,而且接地时壶关电压很高,有可能击穿

    2020-08-25 13:46:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10