土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教弹性动力时程问题

请教弹性动力时程问题

发布于:2012-04-13 16:40:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用PKPM进行弹性动力时程双向地震分析时,计算结果给出了主方向和次方向的响应曲线,见下图,但是次方向的图中没有给出CQC法的曲线,是怎么回事?难道次方向就不用考虑弹性动力时程响应曲线与CQC响应曲线的关系了?CQC计算是考虑双向地震的。

[ 本帖最后由 gadus1612 于 2012-4-13 17:22 编辑 ]

1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ako383
    ako383 沙发
    我看着图怎么有点不对啊,你的建筑看上去是震型1为主控震型,为何19层以后出现了另外方向的位移?建议你吧震型1的最大位移图也打出来看看,如果上几层出现了同样的问题,那肯定是有问题(可能pkpm本身有问题)。不是很明白你说的CQC考虑双向地震是什么意思。CQC只是一个把不同震型的最大位移相加的法则,次法则比较SRSS来说考虑了不同震型最大位移的相位差。考不考虑双向地震和用不用CQC没有关系。
    2012-04-19 10:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • shanhongren
    shanhongren 板凳
    强啊,有点高深啊
    2012-04-18 23:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构中柱子的负荷面积如何划分

布置的柱网规则的话,柱子的负荷面积比是,角柱:边柱:中柱=1/2:1:2,但如果布置的柱网不是规则的,该如何分配呢。。我要算的是一品框架1轴纵向的节点荷载,所以得知道柱子的负荷面积(我看的参考书都是这么算的)。另外,我在想能不能用内力平衡的方法求得那个节点荷载?还有个问题就是主卧卫生间的隔墙是120厚的,卫生间隔墙下面得布置次梁吧(我查过资料,有人说用轻质的隔墙可以不用布梁,也有人说用反梁),具体的我也不知道该如何处理。。。。新手,求赐教。。。

回帖成功

经验值 +10