土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 卫生间还有必要做等电位连接吗?-对相关规范的疑问

卫生间还有必要做等电位连接吗?-对相关规范的疑问

发布于:2006-10-20 10:44:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据相关规范《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)第6.5.2条,卫生间应做等电位连接,但是现在我们开发的楼盘带装修的卫生间使用的给排水管道均为塑料管道,
如果做等电位连接,按照相关规范,毛巾架、淋浴门又不用接地,不知道该连些什么,龙头、淋浴头均为摩恩,没有接地端子,在实际操作中,也无法可靠进行电气连接,故想向各位大侠请教一下,在实际工程装修过程中,你们认为:
1、按照现代住宅装修配置,都有哪些需要进行接地?
2、具体见过有什么样的工程实例?
3、需要等电位连接的各装置至等电位接线箱的线路如何敷设?穿PVC管?直接埋入墙面批荡层?
4、大部分装置不像灯具等电器有专用的接地端子,那么各需等电位连接的装置与导线如何进行可靠的连接?

如果无法实现可靠的等电位连接或不需要等电位连接,规范不就成了纸上谈兵?

谢谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyan.
    zhangyan. 沙发
    卫生间是必须做局部等电位连接的,这是安全的需要。理由:1.不能保证每家装修的时候都不采用金属外壳设备2.装修时有可能出线金属扶手,挂件等3.某些地区还规定卫生间插座PE线需接入LEB,4.设计只考虑预留LEB端子,至于会不会用到那是装修的事了,设计必须做
    2006-10-20 23:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • tely-007
    tely-007 板凳
    对,设计是要做的,我们一般不画具体连接那些端子,注明施工或装修做。
    2006-10-20 15:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多