发布于:2006-10-20 09:55:20
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
这个话题是关于开关柜内,隔离开关与断路器(或接地刀与断路器)两者之间连锁的问题.
请大家各抒己见,发表一下自己的观点或就做过的工作中,遇到过的,尽情的讨论一下,
使大家的眼界更加开阔一些,
以下是个人的一些论述,虽然言语较为平实,但希望能够起到抛砖引玉之用:
1.传统的固定柜如GG1A,XGN2等,隔离开关,与断路器(操作机构CD10,或CT19等)的连锁,是通过CS6,JSXGN操作手柄的转动,
带动与之相连的拉杆,与操作机构的脱扣半轴之间的运动,来实现机械连锁;
2.随着VS1等一体化(操作机构与断路器一体组成)断路器的出现,在固定柜中,两者之间的连锁结构,由原来的拉杆垂直运动,演变为杠杆连锁结构;在转动操作手柄的时候,通过杠杆另一端,顶着断路器的脱口器,来实现连锁功能;
另,还有一种较为简易的方法,做软连接连锁:软线的一端固定在操作手柄的转轴上,令外一端固定在断路器的脱扣半轴上,讷么,随着手柄的转动,断路器的脱扣半轴也随之而动,从而实现连锁;
3.XGN37,XGN66其隔离开关操作机构属于右手操作,隔离开关分合闸,均通过主轴的顺序转动来完成,其动作一气呵成,完成隔离开关分合闸;与断路器的连锁,得以实现的关键部件,是位于操作主轴上不同部位的凸轮;若断路器在合位时(传动也是杠杆传动,一端在脱口器位置,另一端在凸轮位置),此时凸轮转程被顶杆阻挡,而不可转动;而在分位时,凸轮可顺利转动.
4.KYN28柜体中,地刀于断路器两者之间的连锁,是通过地刀轴来实现的;当断路器小车在工作位置时,或再行进过程中;此时地刀轴联动的顶杆,顶住小车,从而使地刀轴不能动作,来实现连锁功能.
以上是本人的一些东西,还请大家多多来完善.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报