求助:仓库喷头布置
求助:仓库喷头布置
厂房仓库高12米和10米,货物堆放4层,每层1.6米,总计货物堆放6.4米,请问喷头喷水强度选用多大的,布置间距最大为多大,是否应设快速响应早期抑制喷头?
发布于
2004-03-26 10:34:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhvlf
谢谢,查到了
2004-03-26 12:42:26
来自 PC
评论
举报
liangfp
仓库高12米和10米,总计货物堆放6.4米,应该采用快速响应早期抑制喷头,否则要分层设喷头。头喷水强度和布置间距按危险等级和自喷规范5.0.6设计。