土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:仓库喷头布置
厂房仓库高12米和10米,货物堆放4层,每层1.6米,总计货物堆放6.4米,请问喷头喷水强度选用多大的,布置间距最大为多大,是否应设快速响应早期抑制喷头?

全部回答(3 )

  • zhvlf
    谢谢,查到了
    2004-03-26 12:42:26 来自 PC 评论 举报
  • liangfp
    仓库高12米和10米,总计货物堆放6.4米,应该采用快速响应早期抑制喷头,否则要分层设喷头。头喷水强度和布置间距按危险等级和自喷规范5.0.6设计。
    2004-03-26 11:00:26 来自 PC 评论 举报