土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 第一周期占扭转成分多少可以?

第一周期占扭转成分多少可以?

发布于:2012-04-13 11:00:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
第一周期出现有扭转成分,大概多少比例可以?,框架结构,哪位指点一下?
  • winterluoto
    winterluoto 沙发
    楼主应明确是多层还是高层,一般无论多、高层均不宜出现混合振型的情况,所谓混合振型是指平动周期中出现扭转因子比例超过40%(我院做法);特别是高层一般不允许出现混合振型。仅供参考