土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教土壤源热泵高手

请教土壤源热泵高手

发布于:2006-10-20 09:10:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我做的是大连城市的地下换热器计算,大连地下岩层是砂岩,资料上说导热系数是4.4W/(mk),另一文献说2.03W/(mk),我应该按那个计算阿?还有稳定时,地下换热器进出口温差是多大合适(载冷剂是25%的乙二醇溶液)?制冷剂用的是氨液。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianxingwang
    tianxingwang 沙发
    如果按小值算的话,那么钻孔外土壤热阻要大近一倍,这样综合传热系数就比较小阿,算出的单位钻孔长换热量q 大约在40W/m*k,和建议的值差很大阿,建议的是70—110W/m*k
    2006-11-02 16:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • zc9186
    zc9186 板凳
    初步设计阶段按小值好,项目实际设计阶段了就要要求甲方进行实地勘测测一下准确值
    温差可以取5-10度,主要取决于这个换热系统的换热能力了
    2006-10-31 16:26:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对水源热泵分体式商用中央空调的看法

最近做一个办公楼的项目,甲方要求用这种水环热泵系统我本人的观点是对于具有较大内区的系统还是比较适用的,而本项目可以说基本没有内区的想征求一下大家对这种系统的看法其优点是什么?恳请大家多多指教

回帖成功

经验值 +10