请教土壤源热泵高手

发布于:2006-10-20 09:10:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我做的是大连城市的地下换热器计算,大连地下岩层是砂岩,资料上说导热系数是4.4W/(mk),另一文献说2.03W/(mk),我应该按那个计算阿?还有稳定时,地下换热器进出口温差是多大合适(载冷剂是25%的乙二醇溶液)?制冷剂用的是氨液。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianxingwang
    tianxingwang 沙发
    如果按小值算的话,那么钻孔外土壤热阻要大近一倍,这样综合传热系数就比较小阿,算出的单位钻孔长换热量q 大约在40W/m*k,和建议的值差很大阿,建议的是70—110W/m*k
    2006-11-02 16:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • zc9186
    zc9186 板凳
    初步设计阶段按小值好,项目实际设计阶段了就要要求甲方进行实地勘测测一下准确值
    温差可以取5-10度,主要取决于这个换热系统的换热能力了