土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 不定期真题讨论之二:2011年案例上午第4题:给水系统设计流量

不定期真题讨论之二:2011年案例上午第4题:给水系统设计流量

发布于:2012-04-13 10:41:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某城镇水厂设计水量为48000m3/d,水厂自用水量占其设计水量的10%,若原水输水管道漏损水量占水厂设计水量的5%,则其取水泵房设计流量应为下列哪项?

(A)2000m3/h (B)2100m3/h (C)2200m3/h (D)2300m3/h

首先明确几个概念:
最高日供水量:供水系统每天的供水量是不同的。在供水系统服务期内或一年内某天的供水出现最大,此日的供水量称之为最高日供水量。

水厂自用水量:水厂沉淀池排泥、滤池反冲等的用水量,见规范2.0.9条。

水厂设计水(流)量:可理解为用于设计水厂构筑物的水量,应为最高日供水量+水厂自用水量,见规范9.1.2条,注考教材P20。

水厂设计规模:可理解为水厂的最大日供水量,即给水系统的最高日供水量,见规范4.0.2条,注考教材P20。注意设计规模不包括消防用水和水厂自用水量。

上述几个概念容易混淆,是由于文字比较相近的缘故,其实,有必要搞这么多简单而不容易区别的概念吗?o(∩_∩)o 哈哈


给排水构筑物的设计流量,应为其输出(供给下游)的流量+自用水量
所以,根据上述概念,取水泵房是供给水厂的,其设计流量=水厂的用水量(水厂的设计水量)+原水输水管道漏损水量
48000*1.05/24=2100 m3/h


按照注考教材P21,也可以算出答案来。不过太繁琐。


仔细考虑,水厂每个构筑物的设计水量应该不同,下游构筑物设计水量一般小于上游构筑物的设计水量。但水厂设计时较少这么考虑,沉淀池和滤池的设计水量(设计流量)一般取相同的数值。

为了方便大家查阅,我把自己写过的真题讨论汇总在博客里。
http://lcgps.blog.163.com/

[ 本帖最后由 caoxish 于 2012-4-21 10:44 编辑 ]

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • lincon_123
    lincon_123 沙发
    楼主分析的很好,没错。但是出题老师其心可诛,我们搞工程的考试,可以加深难度,但不需要这样玩脑筋急转弯。。。没多大意思
    2012-07-21 00:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • wanchenlong
    wanchenlong 板凳
    设计流量已经包括了自用水量 楼主分析的对
    2012-07-20 20:33:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 730 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础培训复习资料(超值版)

这是本人参加培训的复习资料,给大家分享一下。

回帖成功

经验值 +10