阅读下一篇
【急问】变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,求分析事故经过事故过程及动作情况如下:①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。事故变压器资料:环保型H级干式变压器型号 SC(R)B-1000/10 连接组别 Dyn11
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liaogong520
沙发
我的意思是进线电缆直接穿过电流互感器接到总开的上口。
2012-04-13 12:18:13
赞同0
-
zhiwozuiwo
板凳
区管的意思是:装在那儿都没区别,电流采样值是一样的。母联柜,你怎么定义上桩头、下桩头呢?所以他说的是反话。不晓得有没有多嘴。
2012-04-13 12:07:13
赞同0
加载更多总开的下口带几路开关,电流互感器上没有接电度表,只有电流表。
回复 举报
实际上,一般的计量CT是装在上桩头的,防窃电为主;还有一组测量CT,有人倾向装在下桩头,认为CT故障时还有低压总开保护。但实际上我是想不出那种CT故障会导致总开跳的。
回复 举报