土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 2012.1 《给水排水》文章—下穿式道路立交雨水泵站排水设计参数探讨

2012.1 《给水排水》文章—下穿式道路立交雨水泵站排水设计参数探讨

发布于:2012-04-13 10:02:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
下穿式道路立交雨水泵站排水设计参数探讨
推荐 下载阅读CAJ格式全文 下载阅读PDF格式全文
[tr=#f5f5f5] [tr=#ffffff] [tr=#f5f5f5] [tr=#ffffff] [tr=#f5f5f5] [tr=#ffffff] [tr=#f5f5f5] [tr=#ffffff]
【英文篇名】 Probe into design parameters of undercrossing grade separation drainage system for rainwater pump station
【作者中文名】 张建新 吕锐 贺田富
【作者英文名】
【作者单位】 武汉市规划设计研究院 泛华建设集团有限公司湖北设计分公司
【文献出处】 给水排水'>给水排水, Water & Wastewater Engineering[/url], 编辑部邮箱 2012年 01期[/url]
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 CJFD收录刊
【关键词】 城市立交系统排水 下穿式立交 雨水泵站 设计参数
【英文关键词】
【摘要】 城市下穿式立交道路地势较低且其周边地形特殊,立交雨水泵站和下游雨水排水系统较复杂,每遇暴雨较易发生积水,严重影响正常的交通出行。以武汉市新华下路铁路立交排水为例探讨积水原因。按照常用的计算方法校核立交泵站的抽排规模,讨论设计参数取值的合理性,优化立交雨水排除系统,核算抵御极端雨季排涝能力,为国内城市立交排水提供依据。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyudouer
    zhyudouer 沙发
    文章是好文章,现在看里面的数值应按最新2014年排水规范修正,下游出水标准不足时可增加调蓄池
    2014-10-09 15:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-10-09 11:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半有压流的流态分析

现有非污水管道,但为重力流,由于纵坡,可能在缓坡的地方出现半有压流,我想问的是,这种流态,使得流量增加,还是减少,还是没有变化,非满管重力输水,希望大家探讨探讨,让小弟了解下,解决实际的问题

回帖成功

经验值 +10