土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】大师级的问题:超高层办公楼的主变配电如何设置
情景如下:
超高层办公楼。楼层高度152米,建筑面积5.63万,塔楼,框架核心筒结构,地下为2层车库。
求解:该办公楼的主变配电如何设置(包括用房位置、面积、层高以及供电系统、供电干线的形式)

全部回答(38 )

  • 鲲爸爸
    都是大侠。学习的飘过!!!!!!!!!!!!!!!!
    2015-05-07 09:47:07 来自 PC 评论 举报
  • njhjh08
    变电所设置在负一或二楼,至少双回路,高压、低压都有联络柜,十楼左右设一低压配电所。
    2012-06-14 16:23:14 来自 PC 评论 举报