土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谁能给我提供类似的工程实例

谁能给我提供类似的工程实例

发布于:2004-03-26 09:21:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在对一工程的设计中,设置了中庭天井和连廊,顶层窗为消防联动平开窗,本人认为消防分区应按室外考虑,消防审查时提出异议。各位大侠,请发表意见,能提供相似工程实例最好!先谢谢各位!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hai_
    hai_ 沙发
    这个中庭有顶的是单独的防火分区,不是室外。不知道要是没有顶的中庭怎么算,算室外还是室内。
    2004-03-26 11:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    高规5.1.5:中庭放火分区的面积按上下层的面积叠加计算。
    2004-03-26 09:52:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。