土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kVPT柜PT切换的问题

10kVPT柜PT切换的问题

发布于:2012-04-13 08:12:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前通过一种切换装置可以实现切换,装设在一个PT柜中
现在流行的快切装置(装在母联柜)也能实现PT的切换吗?
有这个功能?那不是要把两个电压互感器二次侧都引到快切装置里?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liu29616
    liu29616 沙发
    PT并列半边,在二台PT柜分别安装一台吗,还是只安装在一台PT柜中?
    2013-03-25 11:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳

    快切实际上是备自投的进化替代品,跟PT二次切换无关。也就是你在母联处安装了快切装置,如果你需要PT切换,还是得在PT柜安装PT切换装置。
    2012-04-13 17:20:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅