土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋能在支座的地方搭接吗?
有一跨主梁之间有两条次梁,形成“十”交叉,经过计算,钢筋的搭接1/3处刚好在在次梁与次梁交接的地方,且是绑扎连接,请问这样可以吗?那个地方的弯矩是怎么样的呢?谢谢!!

全部回答(2 )

  • 古今
    底筋可以,面筋不行哦!
    面筋最好在跨中1/3区域内搭接。
    2006-10-22 23:04:22 来自 PC 评论 举报
  • 一世平淡
    这样的搭接是允许的,弯矩计算还是按原来的计算方法和荷载进行,个人意见!
    2006-10-20 08:34:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10