土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教3d3s问题

请教3d3s问题

发布于:2006-10-19 22:10:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我正在用3d3s算一个3层规则的钢支架,柱截面朝一个方向;有八字支撑布置,现在遇到一个问题,如果把柱脚都设成铰支座,计算是会出现某节点约束不足的提示,计算停止,如果都设成刚性支座就没有问题,请问高手这是怎么回事啊?
都设成铰接支座是机构么?是不是程序默认的就不能都设成铰接的呢?我试过,如果只把四个角柱设成刚性支座,其他都是铰支座就没有问题。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhousantu1982
    zhousantu1982 沙发
    这个问题我已经解决,柱底支座的扭转自由度(绕z轴)应设成刚性
    2006-11-20 11:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • hjm988
    hjm988 板凳
    是的。在3D3S里面是这样的。 也许有高手会有不同的办法呢。 期待中。


    结构培训网 http://www.3d3stj.com教材网http://www.xwicn.51.net/个人主页http://www.tekla.cn/?399 http://hjm988.tekla.cn/ 我的主页上还有些。朋友有空去看看了。呵呵
    2006-11-12 01:23:12

    回复 举报
    赞同0