土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分析】电机有保护为何接触器烧了,电机也烧毁了

【分析】电机有保护为何接触器烧了,电机也烧毁了

发布于:2012-04-12 21:57:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有变频柜子可以给电机工频和变频运行切换,做自控调试远控启动变频器启动不来,就先打到工频运行。电源进柜子后经过空气开关,熔断器,接触器和热继电器,其型号与电机都是匹配的。但是一周左右远程监控发现电机停了,到现场之后发现接触器烧了,把远控做好之后用变频启动,发现电机只要一给频率就报变频器故障,经检测电机也已经烧,为什么工频那一路上有熔断器,接触器,空开,热继电器,还是把电机给烧了(不是要保护电机为上,烧接触器到没什么,关键是接触器烧了,电机怎么会也烧了)。这种情况应该去做那份那个面的工作从而更好的保护电机?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • kkdyxqz
    kkdyxqz 沙发
    可能负荷过重,电动机线圈温度过高,绝缘漆融化导致线圈直接相连,瞬时电压高,电流过大,直接烧了电动机,接触器
    还有可能是热继电器过大,电流高时没有跳,导致电动机故障
    2012-04-19 21:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • 奥贝蒂
    奥贝蒂 板凳
    电路是否有问题,保护元件选择是否适当,是不是伪劣产品。
    2012-04-17 23:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】正泰NZB379是否对远控线路产生影响

去南充调试抽出式开关柜的时候,应要求添加远程启停按钮连接,但是插入抽屉的时候接触器自动吸合然后马上停止。NZB综合保护装置显示断相保护。同一批次有四个相邻远程启停按钮都是出现这样的情况,但是其他的远程启停都正常。就地模拟远程启动可以控制接触器吸合与断开,检查远控线路和操作按钮也都没有发现问题。由于电缆沟的电缆比较多,怀疑强电流对保护装置的影响。请求高手解答下!!!急!!!!!

回帖成功

经验值 +10