各位大虾:
我们在建的110米高,160000平米的写字楼中央空调系统,冷水机房在地下二层,机房水平管上空调供回水分别设波纹膨胀节,管径DN300,现系统在做系统试压,管井水还未灌满,伸缩节就被压力崩开了,而且两边的几个固定支架都被拉脱了,固定支架被拉位移10多公分。这么大的破坏力,我做了20多年的施工,都没看到过,我觉得这个伸缩节应装在立管上。底端水平管上不宜装伸缩节,否则静力引起的张力,伸缩节总是受不了,要崩开,请各位指教,谢谢

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • su65464
    su65464 沙发
    学习了 大家说的都很有道理
    2014-12-10 14:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • abc556789
    abc556789 板凳
    学习
    2012-05-09 16:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 某工厂写字楼中央空调,采用溴化锂主机,空调系统原理图、冷却水塔外形图基础图、风机盘管安装详图、吊顶式空调风柜及通风柜安装详图、空调风柜配管详图、风机盘管配管详图、新风柜安装详图、空调制冷机房平面图、管
  • 写字楼中央空调设计图
    一高层写字楼,整栋大楼用全中央空调。(图内有详细的设计说明)
  • 学校食堂空调、机房、空调水、防排烟系统暖通系统设计资料包
    本资料包包括暖通施工图、暖通计算书,其中暖通施工图包括暖通设计施工总说明、空调平面图、机房大样图、空调水系统图、防排烟系统图等,计算书包括用风管水力计算、负荷计算、水管水力计算等,适合初次进行市学校食堂暖通设计的同学参考学习画法和计算。
  • 超高层写字楼建筑面积63000m2,地下三层,地上39层,建筑高度:169.70米。设中央空调,空调冷负荷5985kW,空调热负荷4410kW。空调采用风机盘管加新风系统。新风机组设在每层的新风机房内
  • 商务写字楼中央空调平面图
    商务写字楼中央空调平面图,空调水管平面图、地下一层空调平面图、标准层,屋顶层、空调水管平面图、屋顶通风平面图。
  • 写字楼中央空调安装施工组织设计
    内容简介 写字楼中央空调安装施工组织设计,摘要:通过本施工组织设计重点阐述了施工布置、施工技术方案、工程目标规划、进度安排各项资源安排、回访保修等方面的内容。同时,就施工质量、安全、工期目标的控制措施
  • 滨海豪园空调工程全套施工组织设计(含进度计划、施工机械计划表等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行住宅小区空调工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 【山西】某工厂写字楼中央空调图纸
    本项目为一厂房办公区及车间进行夏季舒适性空调方案设计。建筑总面积为31500平方米,空调房间建筑总面积约为17800平方米。预留空调主水管到五楼。空调方式采用风机盘管(风柜)加新风的空调系统.
  • 某工厂写字楼中央空调设计cad施工图
    本资料为某工厂写字楼中央空调设计cad施工图,图纸包括:设备安装大样图、风机控制图、水塔详图、系统图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某地区小型写字楼中央空调CAD图纸
    本工程为某地区小型写字楼中央空调CAD图纸图,包含写字楼中央空调设计等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某商务写字楼中央空调平面图(共8张图纸)

    某商务写字楼中央空调平面图,包括:设备表、一层空调水管平面图、地下一层空调平面图、标准层,屋顶层空调水管平面图、二层空调水管平面图、屋顶通风平面图、四层空调水管平面图、三层空调水管平面图等

  • 金众集团写字楼中央空调设计方案说明
    本写字楼为改造工程,总建筑面积约为2083.80平方米,总共只有一层,功能为写字楼用房.本工程空调房间面积约为1315.31...会议室:设计夏季室内温
  • 金众集团写字楼中央空调设计方案 说明
    内容简介 本写字楼为改造工程,总建筑面积约为2083.80平方米,总共只有一层,功能为写字楼用房。本工程空调房间面积约为1315.31平方米,走廊空调面积约为358.08平方米。空调形式为各房间空调单
  • 某区域商务写字楼中央空调CAD基础布置图
    本工程为某区域商务写字楼中央空调CAD基础布置图,包含设备表、一层空调水管平面图、地下一层空调平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 6.6米高的抬升装料皮带系统,图纸是介绍的一种功能用于各种物料矿石,煤粉块料等进行装车之用的便捷辅助皮带,图纸包含整体的总装详图,配套明细表齐全,各部件的参数标注详细,图纸使用CAD2007以上版本打
  • 太原市某23层商业写字楼中央空调设计全套图

    本图纸为太原市某23层商业写子楼中央空调设计全套图。包括:暖通与施工说明,地下防排烟平面图,空调、地板辐射采暖水系统流程图,首层空调风管平面图,首层空调水管平面图,二层空调风管平面及地热负

  • 【太原】某23层商业写字楼中央空调设计全套图
    本图纸为太原市某23层商业写子楼中央空调设计全套图。包括:暖通与施工说明,地下防排烟平面图,空调、地板辐射采暖水系统流程图,首层空调风管平面图,首层空调水管平面图,二层空调风管平面及地热负荷图,二层空
  • 某高中教学楼,总建筑面积5902.59m,地上5层。夏季采用风机盘管+水空调系统,冬季采暖方式为低温水地板辐射采暖系统,热水经总立管进入户内每个房间的集分水器进入地暖盘管。设置新风系统。...
  • 本设计为广州某三层酒楼中央空调系统设计,该综合楼地下一层,地上三层,是一个宾馆及餐饮娱乐为一体的综合性商业建筑。此次设计的内容主要包括地下室的防排烟系统设计,地上一、二、三层的空调系统设计,以及制冷机

阅读下一篇

求真相:省电40%是如何做到了。

格力的空调广告打的也太过了。。。比喻:就像车油耗一样,普遍用户反映是10L/百公里左右某个车厂说,他们的只要6L/百公里,用户肯定就质疑了。

回帖成功

经验值 +10