土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问,电压等级10KV,变压器和低压进线柜连接问题?
请问,电压等级10KV,变压器和低压进线柜连接问题?
请问他们之间能用电缆连接吗?我看到的都是母线连接?
请告知下为什么?谢谢各位大侠

全部回答(6 )

  • willie215300
    配电房还是箱变?走铜牌的话比较省,而且也很可靠,电缆是逼不得已才使用的
    2012-04-13 11:05:13 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    变压器与低压开关柜之间,距离不会太远,用硬母线连接,清楚可靠,载流量大,散热也好。

    用电缆连接,是不得已而为之,可能是硬母线架设路径有困难。
    电缆散热差,截面做不大。硬母线如100X10就有1000平方了(且是小母排),很简单;1000平方的电缆见过吗?
    2012-04-12 18:54:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10