请问,电压等级10KV,变压器和低压进线柜连接问题?
请问,电压等级10KV,变压器和低压进线柜连接问题?
请问,电压等级10KV,变压器和低压进线柜连接问题?
请问他们之间能用电缆连接吗?我看到的都是母线连接?
请告知下为什么?谢谢各位大侠
发布于
2012-04-12 17:53:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
willie215300
配电房还是箱变?走铜牌的话比较省,而且也很可靠,电缆是逼不得已才使用的
2012-04-13 11:05:13
来自 PC
评论
举报
lingxuct
变压器与低压开关柜之间,距离不会太远,用硬母线连接,清楚可靠,载流量大,散热也好。
用电缆连接,是不得已而为之,可能是硬母线架设路径有困难。
电缆散热差,截面做不大。硬母线如100X10就有1000平方了(且是小母排),很简单;1000平方的电缆见过吗?
2012-04-12 18:54:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dennisjordan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
183
粉丝
2
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
用电缆连接,是不得已而为之,可能是硬母线架设路径有困难。
电缆散热差,截面做不大。硬母线如100X10就有1000平方了(且是小母排),很简单;1000平方的电缆见过吗?