土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【交流】地下室发电机房通风问题集中讨论

【交流】地下室发电机房通风问题集中讨论

发布于:2012-04-12 09:04:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
看到论坛有很多关于发电机房通风系统讨论的帖子,但是感觉总结得不够全面。正好在做一个发电机房的项目,基本情况是这样的,面积大概88平,原设计如下图,设置了一台风量为50000的送风机,没有设置排风机,预留有排风及排烟井道。现施工方提意见说改机房未设置排风机,由于我新接手该项目的修改任务,刚开始没有仔细考虑,以为确实是之前的设计人遗忘了这部分。但经过对多个帖子的学习,我估计前设计人是这样考虑的:发电机房考虑风冷降温,送风量按消除余热及提供燃烧需风量计算,排风考虑由机组自带排风系统直接接入预留排风井,但我认为,机组自带排风这部分排除的只是发电机设备运行时产生的工艺排风量,还应该设计一个发电机不启动时的平时排风系统。也就是按一般通风换气次数10-15次计算风量;我看到有的帖子有人说发电机房平时通风系统,可仅设排风机,那也就是说平时通风时只开启机械排风机,因为平时送风根本不需要那么大的送风量,所以送风机不启动,当发电机组开始工作时,才开启送风系统及排风系统,给发电机组提供燃烧所需空气量及消除机房内余热,同时通过发电机组自带排风系统及设计的机械排风系统;不知道我这样理解是否正确?
简单归纳一下我的提问:
1、发电机房平时通风是否可只设排风机?按10-15次换气次数设置?
2、当发电机组为风冷系统时,发电机房送风系统应考虑提供燃烧需风量、排除机房余热及排除发电机组工作时的机头散热量?
3、我这个图的原设计是否平时送排风系统均没有考虑?均需要补充设计?
这个帖子之前发过一次,发错了版面,没什么人回复,所以特地换个地方再发一次,希望高人予以解答!不甚感激!

未命名2.jpg

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    柴油发电机房的排风量应通过机房内需排热量及通风温度、送风温度计算;送风量为排风量+发电机的燃烧耗空气量;很多提到柴油发电机房里气体灭火后的排风,称为事故通风,其实那通风应该是事故后通风,事故通风是有其他定义的。
    2016-07-07 21:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • 潜水的臭鱼
    曼陀罗 发表于 2014-2-25 16:39 他们不是一套系统吗?那总的来说还是12次,还是采用变频风机?总风量也就两三千,直接单速算了~
    2014-03-18 14:52:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家一个关于排烟的问题。

我手里有一个工程,以前的方案改变了,现在属于重新设计一层和二层是商铺,二层以上是公寓。进门是一个大堂,和二层直接连通,中间没有楼板是空的。而且这个大堂是独立的放火分区,从大堂一层地面至二层顶棚的高度大概有12-13米。以前大堂并没有设置排烟,但是我认为应该设置一套独立的排烟系统,但是负责人告诉我不用设,我想请问目前的情况这个大堂是否需要设置排烟。

回帖成功

经验值 +10